木质防火门的安装与制作偏差标准添加时间:2017/09/25

一.安装门洞偏差标准:

门洞尺寸的测量方法:标准门洞尺寸一般为:850mm×2050mm,950mm×2050mm或1150mm×2050mm

1.实际测量门洞的宽度和高度。要对门洞的上、中、下三处进行测量是否一致,如果不一致,以最窄处为准,但误差不得超过20㎜。 

2.对于误差超过20mm的要对墙洞进行修正,修正可以用水泥砂浆或石灰进行修正。

二.安装门扇与门框偏差标准:

中门框和门扇的翘曲允许偏差分别为3mm和2mm,而《木质防火门安装的允许偏差》中框与扇接触面平整度允许偏差为2mm。假如门框和门扇的翘曲偏差分别为2.5mm和0.2mm,则安装后框与扇接触面平整度偏差大于2mm,不符合标准的要求。 

三.制作偏差标注:

Ⅰ级木质防火门高度和宽度的制作允许偏差门框为0/-1,门扇为+1/0。假设门扇的公称尺寸为X,则Ⅰ级产品门扇的实际尺寸可以为X~X+1 mm,门框内口的实际尺寸可以为X-1~X mm。安装时如果不对门扇或门框内口进行再次加工,其配合为过硬配合,门关不上。由《木质防火门安装的留缝宽度》可知,木质防火门安装的留缝宽度,门扇对口缝、扇与框间立缝为1.5~2.5mm、框与扇间上缝为1.0~1.55mm。要保证扇与框间单边立缝为1.5~2.5mm,安装时门扇的再次切削加工量为3.0~7.0mm。 